Suurissa lämpövoimalaitoksissa generaattorin tuottamaa sähköä lisäämuuntajaja siirretään sitten pitkillä matkoja jokaiselle sosiaalisen voiman verkoston käyttäjälle. Tässä artikkelissa kuvataan rakennusmenetelmät ja prosessit suuren muuntajan asentamiseksi ja käyttöönottamiseksi lämpövoimalaitoksessa ja käy alustavan keskustelun voimanmuuntajien asennus- ja käyttöönottotekniikasta.
1. Valmistelut ennen muuntajan asennusta
(1) Voimalaitoksen rakentamisen aikana, kun voimamuuntaja on asennettu paikoilleen muuntajan suuresta rungosta johtuen, kokoa tarkistettaessa on tarpeen vahvistaa tarkasti tulevien ja lähtevien linjojen keskiasento ja suunta. Vain kun se täyttää suunnitteluvaatimukset, se voidaan kiinnittää muuntajan perustaan. Sähköasennusmääräyksissä säädetään, että kaasureleellä varustetulla muuntajalla tulisi olla 1% -1. 5% kaltevuus kaasureleiden ilmavirran suuntaa pitkin. Tarkoituksena on helpottaa öljysäiliössä syntyneen kaasun virtausta releeseen muodostaen suojaavan toiminnan. Kun muuntaja on paikoillaan, on vahvistettava, että muuntajan iskuntallennimen iskuarvon tulisi olla alle 5G painovoiman kiihtyvyyttä. Jos se on suurempi, valmistajaan tulee ottaa yhteyttä neuvojen käsittelyä varten.
(2) Injektoi typpe kosteudenkestävälle suojaukselle: Kun muuntaja on paikallaan, jos sitä ei voida asentaa ajoissa, jotta muuntajan sisäinen runko estäisi kosteutta, 99,99%: n korkean levyn typpiä tulisi injektoida laatikkoon, ja typpipaineen tulisi olla 0. 01-0. Injektion jälkeen typen seurannan seuranta olisi suoritettava ajoissa, ja vastaavat kirjalliset tietueet olisi tehtävä. Kun painearvo on pienempi kuin 0,01MPa, typpi tulisi täydentää ajoissa.
2. Muuntajan kehon tarkastus
2.1 Muuntajan kehon tarkastusvaiheet ja -menetelmät.
(1) Typen vuoto. Kun tarkastellaan typpeäytteisen muuntajan vartaloa, tulisi valita aurinkoinen, tuuleton ja kuiva sää. Myöhön ovi tulee avata öljysäiliön typen paineen vapauttamiseksi. Kun avattiin kaivon ilmanvaihtoa varten 30 minuutin ajan, henkilöstön, joka käyttää painikkeettomia haalareita ja öljykeskeisiä saappaita, tulisi tulla öljysäiliöön tarkastuskunnan läpi.
(2) Kehon tarkastussisältö. Asennettaessa muuntajaa, rungon tulisi altistua ilmalle enintään 16 tunnin ajan. Käytettyjä työkaluja on valvottava omistettu henkilö, rekisteröity, ja lainaaminen ja palauttamistiedot on pidettävä. Kehon tarkistuksen pääpitoisuus: Kuljetustuki ja kehon eri osat eivät saa liikkua tai muodonmuutosta. Sisäiset pultit on kiristettävä kunnolla. Ydin, kiinnittimien, rauta -ike ja muiden komponenttien eristys maahan tulisi olla hyvä; Sisäinen eristys on tiukasti sidottu eikä vahinkoa ole; Lyijyjohdon eristysetäisyys on pätevä. Virhejännitteen kytkentälaitetta ei ole, ja hanat ovat yhdenmukaisia indikaattorin osoittaman sijainnin kanssa, ja kosketus ja johtavuus ovat hyviä. Pyörivän levyn tulisi liikkua joustavasti ja olla hyvin suljettu. Tarkista, onko öljysäiliön pohjassa rasvaa, roskia ja vettä. 2.2 Muuntajan rungon testi. Tarkastuksen jälkeen suoritetaan seuraavat testit: ydineristyksen mittaus; Käämityksen ja maan korkeiden ja matalien jännitteen sivujen eristysvastuksen mittaus; Käämityksen tasavirtavastuksen mittaus; Muuntajan muutoksen mittaus, ja virheen tulisi olla pienempi kuin 0. 5%.
3. Kehon tarvikkeiden asennus
(1) Ulkoilmaan asennettujen lisävarusteiden tulisi täyttää seuraavat vaatimukset: Ympäristön suhteellisen kosteuden tulisi olla alle 75%ja kuivailma, jonka alapuolella on -40 aste, tulisi lisätä jatkuvasti laatikkoon asennusprosessin aikana. Avoimet osat on peitettävä muovikalvolla, ja jatkuva valotusaika ei saa ylittää 8 tuntia. Joka päivä työn jälkeen tyhjiö tulisi piirtää, jotta 0 01-0 0. 01-0.
(2) Tiivistyskäsittely: Kaikkien laippaliivojen tulisi olla ehjät ja hyvin suljettu.
(3) Jäähdytyslaitteen asennus: Ennen asennusta jäähdytyslaitteeseen tulisi injektoitava 0. Sisä on huuhdella pätevällä eristävällä öljyllä ja jäännösöljy on tyhjennettävä. Tuulettimen moottori ja terät tulee asentaa tiukasti ja kääntää joustavasti. Putkilinjan venttiilejä tulisi käyttää joustavasti ja oikein, ja liitokset on suljettava hyvin. Ulkoinen öljyputki on puhdistettava. Öljypumpun tiiviste ja öljyn virtausrele ovat hyvässä kunnossa, ohjaus on oikein, eikä melua tai ylikuumenemista ole epänormaalia tai ylikuumenemista.
(4) Öljyn säilytyskaapin asennus: Öljyn säilytyskaappi tulisi asentaa sen sisäisen tarkastuksen ja puhdistuksen jälkeen. Asennussuunta on oikea. Öljytason mittarin tulisi liikkua joustavasti, indikaation tulisi olla yhdenmukainen todellisen öljytason kanssa, öljytason mittarin signaalikontaktin tulisi sijaita oikein ja eristyksen tulisi olla hyvä.
(5) Muuntajan putkilinjan asennus: Kaikki putkilinjat tulisi pyyhkiä puhtaiksi ja niiden liitokset on tiukasti suljettu.
(6) RISER: n asentaminen: Ennen noususuunnan asentamista nykyisen muuntajan luovutustesti tulisi suorittaa ensin (sisältö: eristyksen käämin eristysvastus; tarkista johdotusryhmä ja napaisuus; mittaa käämityksen tasavirtavastus; virheen mittaus; mittausjakson on tarkistettava viritysominaisuus; Nykyisen muuntajan poistopäätetaulun eristys tulisi olla hyvä ja tiukasti suljettu. Nousuasennusmenetelmän tulisi olla oikea. Ventotulppapistoke tulisi sijaita nousevan korkeimmassa pisteessä.
(7) Holkin asennus: Kapasitiivisen holkin tulisi läpäistä testi (pitoisuus: mittaa eristysvastus; mittaa dielektrisen häviön tangentti-arvo Tanδ ja kapasitanssiarvo), öljylle täytetyllä holkilla ei pitäisi olla öljyvuotoja, ja öljyn tason merkinnän tulisi olla normaalia. Ulkonäköä ei pitäisi olla halkeamia tai vaurioita; Holkin metallilaipan nivelpinnan tulisi olla tasainen; Holkki -ylärakenteen tiivistyksen tulisi olla hyvä, ja yhteyden tulisi olla tiukka. Öljy-täytetyn holkin öljytason ilmaisimen tulisi kohdata ulospäin, ja päätynäyttö on maadoitettava tarpeen mukaan. Tasoitusrenkaan pinnan tulisi olla sileä ja asennuksen tulisi olla kiinteä ja oikea.
(8) Kaaseleiden asentaminen: Kaasuurhe on tarkistettava ja pätevä ennen asennusta, toimintojen asetusarvon tulisi täyttää asetusarvovaatimukset ja kuljetustoimenpiteet on poistettava. Kaasu rele on asennettava vaakasuoraan, yläreunan nuolen tulisi osoittaa öljyn säilytyskaapissa ja liitos on tiukasti suljettu. Kaasunkeräyslaatikko on täytettävä eristävällä öljyllä ja tiukasti suljettu.
(9) Paineenhelpotuslaitteen asennussuuntaa tulisi olla oikea, venttiilin kannen sisä- ja nousujen tulisi olla puhdas, tiukasti suljettu, sähkökoskettimien tulisi liikkua tarkasti ja toimintavoiman arvon tulisi täyttää tehdasvaatimukset.
(10) Kiertoputken tiivistyksen kuivumisaineen ja öljynvaraston kaapin välillä tulisi olla tiukka, laimennusaineen tulisi olla kuiva ja öljytiivisteen öljytason tulisi olla öljyn pintaviivalla.
(11) Lämpötilan mittauslaitteen asentaminen: Lämpömittari tulisi kalibroida ennen asennusta, signaalikontaktin tulisi liikkua oikein; Lämpömittaria tulisi säätää määritetyn arvon mukaan. Eristävä öljy tulisi injektoida yläkannen lämpömittariin. Laajenemissignaalia (lämpömittarin ohutta metalliletkua) ei voida tasoittaa tai kiertää terävästi, ja sen taivutussäde on yleensä suurempi tai yhtä suuri kuin 50 mm.
(12) muuntajien ja reaktorien kaapelit tulisi suojata; Ne on järjestettävä siististi ja liitäntälaatikot on suljettava. Ohjauslaatikon signaalipiirin tulisi olla oikea ja täytettävä piirustusten suunnitteluvaatimukset.
4. Muuntajaöljyn täyttö
(1) Eristävä öljy voidaan ruiskuttaa muuntajaan vasta sen jälkeen, kun se on läpäissyt testin nykyisen kansallisen standardin "Sähkölaitteiden hyväksymistest -standardin" GB50150: n määräysten mukaisesti.







